Здравствуйте, возникла необходимость организовать систему автоинформирования через аналоговые линии подключенные к Grandstream 4108. И естественно встала проблема фальшь ответа шлюза, когда SIP линия соединяется раньше чем аналоговая, при этом в аналоговой линии пройдет только первый вызов. Хотелось узнать есть ли готовые средства для решения данной проблемы.
Неужели ни перед кем не вставала такая задача? Готов приобрести модуль для решения данной проблемы.
Может есть какие либо анализаторы RTP трафика для решения данной проблемы?
Вам нужно выбрать шлюз, который имеет возможность определения реального состояния аналоговой линии. насколько я знаю такую возможность имеют шлюзы AddPac. Бюджетные шлюзы всегда отвечают по SIP после набора номера.
Наилучший выход - подключиться к телефонии по цифровой линии с сигнализацией.