День добрый. Хотел бы уточнить у специалистов. Настраиваю плату TE133F для связи по Е1 Asterisk и Definity. После настройки платы в Asterisk, dahditest показывает хороший результат 99,9 %. При тестовых подключений Asterisk к Definity - dahditool, dahdiscan говорят, что все хорошо - подключению видят, ошибок нет. Но при этом dahditest показывает 0 %, далее при отключении от Definity dahditest так же показывает 0. Если перезагрузить сервер, то тогда dahditest показывает опять хороший результат 99,9 %. Прерывание плата ни с кем не делит. Лампочка на плате зеленая. В чем может быть проблема ? Почему после отключения от Definity dahdi_test 0 остается, если проблема в соединение с Definity ? Спасибо.
Вы можете подключить Ваш поток E1 от АТС Definity с использованием нашего шлюза Alvis-GW-2E1.
Поможем с настройкой, есть тест без залога.
Астерискерам приличные скидки!!!
Задан: 2016-09-01 11:56:10 +0400
Просмотрен: 212 раз
Обновлен: Sep 01 '16
Проект компании "АТС Дизайн"
Asterisk® и Digium® являются зарегистрированными торговыми марками компании
Digium, Inc., США.
IP АТС Asterisk распространяется под лицензией
GNU GPL.
Дела даже на в подключении к Definity. После рестарта сервера dahditest 100 % 99%, как только принимаем конфигурацию dahdicfg, то тест показывает 0%. Почему так ?
Shema ( 2016-09-05 06:50:21 +0400 )редактироватьПроблема решена. Отключение APIC в BIOS.
Shema ( 2016-09-06 09:11:43 +0400 )редактировать