тьху блин... Симметра.... Это у ЕМЦ Симетрикс (СХД), а у АПЦ Симметра (система энергообеспечения ЦОД)
CheeZ ( 2012-03-06 09:51:45 +0400 )редактироватьЕМЦ, ну да, типо того что стоит в центральном офисе Пчелайна во дворе =))) Ценники сами представляете =)))
Zavr2008 ( 2012-03-06 10:33:47 +0400 )редактироватьага. а можно просто купить ИБП для стойки на 2.5Кват, он выдержит 20+ часов АТС.
meral ( 2012-03-06 14:50:04 +0400 )редактироватьТолько надо обеспечить еще питанием телефоны. АТС-60W (yealink) + AT-8000S/24POE-50 300W + КПД. На сколько хватит? Думаю связки 6000VA часа на 3
stopa85 ( 2012-03-06 17:19:58 +0400 )редактироватьну вот если выключить ваш свитч, то хватит надолго. телефон врядли заберет больеш 20. ставте 6 блоков. в чем проблема то? или ищите нормальны POE с регулировкой питания по портам. непонятен ваш вопрос вобщемто.вы чуда ищите?)
meral ( 2012-03-06 19:46:04 +0400 )редактироватьА что мешает завести питание на сетевое оборудование по другой ветке - через систему энергообеспечения серверной? В результате все померло, а активка продолжает пахать пока или не восстановится питание или гарючка в генераторе не закончится.... Ну эт если по уму... А по нищебродски - купить самопал на камазовских аккумуляторах и систему автозарядки к ним....
CheeZ ( 2012-03-07 00:20:54 +0400 )редактироватьСпасибо, ребята. Я вас понял. Подскажите, пожалуйста, только как их эти свичи поделить на хорошие и плохие? В остальном вопрос можно закрывать.
stopa85 ( 2012-03-07 08:14:43 +0400 )редактироватьAT-8000S/24POE это хороший свитч. я на этой серии практически все объекты делаю, ну или если бюджет жирный то Cisco 2960
shakirov ( 2012-03-07 09:51:46 +0400 )редактировать